quote:以下是引用Zane在2012-06-13 00:20:54的发言:
这可能与1KF的工作模式有关系,应该是信号发生器引起的问题,直接接电阻用就是了。
斑竹厉害,确实是信号发生器的问题,不是干扰。
今天去弄了一上午,由于是新手,只能求助于技术人员,打西门子热线,技术人员问了一些情况得出结论模块没得问题,可能是用的信号源问题。最后我打电话到信号源厂家,就是那个胜利品牌,他给我解释了原因,信号源模拟热电阻输出,只是用电路原理模拟输出一个电阻值,并不是一个实体电阻,需要一个恒定的外部激励电流;而PLC是逐个扫描各通道,即PLC循环在各个通道之间切换,致使接信号源的那个通道不停地在通、断之间切换,也就是信号源的外部激励电流在通断切换,所以这个通道值在正常值与断路值之间不停地切换。当只开一个通道,其它通道不激活时,对信号源来说,激励电流恒定,通道值就为正常值了。
所以改天去弄个电阻箱再试试,谢谢各位大侠关注。