发布于 2012-06-13 21:18:50

44楼

我也是刚刚看到。
外部短路,报F0002过压故障,而不是F0001过流故障
是因为:
1、突然出现的“短路电流”在定子绕组上产生较大的反电势。致使通过IGBT反并联二极管导致母线电压提升到报警、故障门限值。
2、由于是小截面短路,加上绕组反电势(1)的电流抑制作用,短路电流并未达到F0001过流报警的门限值。
所以我认为:电机绕组出现(击穿)短路在前,变频器报警F0002过压在后。
另外,我不知道为什么调试不作记录?
MM4系列变频器(不管容量大小):软件DriverMonitor V5.4 免费,PC连接器 200元。
1、新变频器上电就保存原始数据1。发现是别人用过的,联系退货。
2、快速调试后,保存数据2。
3、P1910=1电机测试后,保存数据3。看看电机数据(绕组阻值、电感量...)是否正确。
4、IO设定、斜率、PID...调试完成后保存数据4。
5、电机运转中,保存数据5。
以上5个文件,每个47K大小。就是这台驱动的档案。
多个驱动的文件可以用(Compare to...)比较不同,来进行自动比对。它会列出所有不同的参数。一目了然。
你那里既然有一套正常运转的。当然可以比较它们在作了P1910=1之后的电机参数啦。
更换装置后,还可以直接下载参数。然后再测试电机(测试都是小电压,不会损坏电机、变频器的!),看看是否有异常。出现异常,及时处理,避免损失。
我们还有全进口的呢。上电就烧了。就是海运受潮啦。
我估计你们电机安装前没有测试绝缘吧。