进线方面;:
一般MM4的进线装了X电容消除线间电压谐波和压敏电阻防止脉冲电压(打开变频器,顺着进线看看就知道了)。只有供电回路含有高次电压谐波、或变频器运行中的脉动电流影响其它设备时才考虑加装进线电抗器。
变频器出线加装(串联)电抗器是平滑(抑制)电机电流(变化),它的反电势是和电机绕组电感一样共同作用在IGBT上。不会造成电机上更大的du/dt(只会减小)。
输出端的正弦波滤波器含有对地的高频泄漏电容器。它和其中的电感共同组成高频滤波器。防止出线的射频干扰。其作用和长距离的电机屏蔽电缆相似。不同之处在于它是在柜内,而不是“沿电机线路”滤波的。只有在装置附近有民用场合(你干扰人家看电视,不干!)才加装。
呵呵,记得有一次我问:变频器和电机之间距离很短有什么问题?都说没问题。其实,距离很短,等效泄漏电容作用就很小,自然电机上的du/dt就比较大。