quote:以下是引用Blue Sea在2012-05-24 00:03:17的发言:
今天那个西门子的工程师一直给我们说很可能是绕组间的分布电容电压把线圈击穿的,但如果我们接地可靠的话,哪来的分布电容电压啊,我们按照电机的安装规范,接地电缆都是很粗的,如果还是这样,如何能避免分布电容电压出现,或尽量降低分布电容电压?
希望哪位老师给我指导指导,绕组分布电容电压是怎么形成的,如何能避免或降低,谢谢!
明天继续检查外围的因素,彻底检查工厂接地网,看给我们的接地母线,是否可靠!
对所有厂家的电机来说,定子绕组对外壳的分布电容都是存在的。对Y型接法的电机来讲,靠近接线端的绕组元件外表面承受最大的电压电势。分布电容的大小是和厂家使用的漆包线、绝缘漆、嵌线工艺、烘干工艺等有关。绝缘程度除了上述之外,还和电机是否受潮有关(不能只看外表面)。
要说明的是:在380V供电系统下,200kW电机和2kW电机承受du/dt和耐压没有区别。耐压绝缘击穿和电机外壳是否可靠接地也没有太大的关系。即便电机外壳什么也没接,只要受潮,完全可以存在A相绕组(正电压)通过外壳对C相绕组(负电压)击穿。