我在程序中调用两次FB41分别给进口阀与出口阀做PID调节,进口阀是根据电机的电流来调节的、出口阀是根据系统压力来调节的。在我出口阀开度恒定时,进口阀开度越大电机电流越大同时系统压力也是越大;在我进口阀开度恒定时,出口阀开度越大系统压力越小同时电机电流也是越小反之压力大电机大。
在我系统运行时,我的进口阀和出口阀已经在恒定的给定值下运行了,但我此时出口阀还有一定的开度、进口阀的开度也是挺大的。在此时出口阀开度开在这边就是浪费资源,我在想此时有什么办法能把出口阀的开度在关小些直到全关,让进口阀的开度开小点。让其电机电流与系统压力维持在设定值上。