发布于 2012-06-14 16:43:36
1楼
可以试试这种方法:
如果温度变送器安装在现场,则将该路的电源断开,温度变送器端子1、2的电缆线短接(二线制),然后测量控制柜内的该二根线的阻值。一般1mm平方截面的铜电线100米长电阻值在3-5Ω之间,你提出的问题,像是线路电阻造成的。
如果温度变送器安装在控制室内,则将该路的电源断开,温度变送器端子3、4、5、6、的电缆线断开,现场Pt100热电阻接线端上的电缆线一起短接后,在控制室内测量各电线的阻值。如果是三线制的话,则要解一个二元一次方程就可以得到各根线的阻值。
电缆屏蔽一般都采用单端接地,屏蔽线先在控制室内柜内汇总,然后再处理。