15楼

例如:当以很慢的速度正向撞上开关时〔例如减速接近零速时〕,由于设置的轴静止公差比较大,此时系统反馈给plc的轴正负向输出都没有〔盲区〕,所以plc不知道轴在运行,所以不报警。当你负向启动轴加速时〔此时机械还在正向压开关或已越过正向开关〕,系统发出轴负向运行信号给plc,此时负限位报警了。
解决办法:1。减小轴禁止公差
2。或者用nck输出轴正向移动信号给某个标志位置位,负向移动复位标志位,标志位为1时认为轴正向移动,标志位为0时为负向移动,这样就不存在盲区了。