回复:急,生产线停了,大神进来帮帮忙

wuqingyan

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-05-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-14 20:38:14

8楼

可能是通讯中断导致的急停信号中断,然后F系统的CPU检测到后,又导致了IO需要去钝化。看看程序里或硬件配置里是否有何种方法去钝化。应该不用停机就可以解决的