你看一下功能图3210就明白了,使用二进制编码+ON命令要获得ON 命令,所有的FF选择方式位为3才行,很久以前也是不看功能图,把MM420的变频器换成MM 440的,也是用的这种方式,也是启动不了,后来看了功能图才明白,因为你只设置里一个数字输入做为二进制编码+ON命令,其它3位二进制编码就没有设置,ON命令是不会有的,把P1016、P1017、P1018、P1019都设置成3即可。