关于将AIW0处的模拟量值转换为PLC内部工程值时,两者不对应的问题

3527

8

2012-06-15 10:11:45

PLC200的模拟量模块,在AIW0处外接一个4-20mA变送器信号,转换为0-30吨的对应工程值。
最终的问题是: 当变送器输出4mA时,输出值为:0.05(吨),
当变送器输出20mA时,输出值为:30.16(吨).,这是为什么呢?
当然,我首先将AIW0经过几个转换,转换为实数之后再计算的,程序如下:
网络1
LD SM0.0
MOVW aiw:AIW6, VW0
AENO
ITD VW0, VD6
AENO
DTR VD6, VD10
网络2
LD SM0.0
MOVR VD10, VD20
AENO
-R 6400.0, VD20
AENO
MOVR VD20, VD24
AENO
*R 30.0, VD24
AENO
MOVR VD24, cov:VD30
/R 25600.0, cov:VD30
请高手解答