看看X20插座的5脚是不是没接0V,我前两天也是这个问题,所以使能都接好了,PLC也打通。运动轴时就提示无轴使能。后来检查发现电工忘了接5脚这个线了,所以你仔细看看。还有,你也可以在驱动参数里看看私服状态字,如果驱动在上电去掉急停后状态不是0的话看看那个没接通。