quote:以下是引用伊默在2004-11-22 08:48:50的发言:
呵呵,这个说难不难,说简单也不简单,原来我公司的工程师是用普通的方法即你们说的逻辑来判断那台泵的状态,程序大得吓人。后来我改成用指针做,非常简练的。基本客户要实现的功能都能实现了,包括:定时轮换,故障泵自动切换,无人用水自动停机,每台泵都是软启动(即先要变频,压力不够再切换成工频),故障泵报警,小泵单独运行时间段可调,高压力保护,低水位保护.....是用S7-224+EM235+TD200做的。 比如一种情况下(三大一小)的加泵顺序为:
系统停止-->小泵变频-->1#大泵变频-->1#大泵工频+小泵变频-->1#大泵工频+2#大泵变频-->1#大泵工频+2#大泵工频+小泵变频-->1#大泵工频+2#大泵工频+3#大泵变频-->1#大泵工频+2#大泵工频+3#大泵工频+小泵变频