回复:四台泵的轮换

passwd

  • 帖子

    413
  • 精华

    6
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-22 19:37:38

0楼

quote:以下是引用伊默在2004-11-22 08:48:50的发言:
呵呵,这个说难不难,说简单也不简单,原来我公司的工程师是用普通的方法即你们说的逻辑来判断那台泵的状态,程序大得吓人。后来我改成用指针做,非常简练的。基本客户要实现的功能都能实现了,包括:定时轮换,故障泵自动切换,无人用水自动停机,每台泵都是软启动(即先要变频,压力不够再切换成工频),故障泵报警,小泵单独运行时间段可调,高压力保护,低水位保护.....是用S7-224+EM235+TD200做的。 比如一种情况下(三大一小)的加泵顺序为:
系统停止-->小泵变频-->1#大泵变频-->1#大泵工频+小泵变频-->1#大泵工频+2#大泵变频-->1#大泵工频+2#大泵工频+小泵变频-->1#大泵工频+2#大泵工频+3#大泵变频-->1#大泵工频+2#大泵工频+3#大泵工频+小泵变频



把程序拿出来让大家学习一下吧
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54652条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。