331-1kf02 溢出 求助

1001

1

2012-06-15 16:41:29

目前使用两块331-1kf02,一个接8通道,1个接6通道,全部是pt100,2线,
目前出现比较奇怪现象,设备已经稳定运行1年,近期出现了两个模块同时上溢,cpu断电重启解决,半月左右一次,
最近频繁出现的问题是第二块模块1,2,3通道上溢,4通道下溢,5,6通道上溢,7,8已经在软件禁掉,
接线为屏蔽线并切接地,模块的m- 8通道并联接cpu电源m
模块分别为第10和11槽位
软件重新组态过硬件,(删除再添加)
目前仍不能解决,求各位大虾指点