方向信号要看你的驱动器接收的是脉冲+方向还是正脉冲+反脉冲。
前者就再加一个普通点给信号到驱动器。0的时候正转,1的时候反转。
后者的话就要加一个高速输出给驱动器,正转时Q0.0发脉冲,反转时Q0.1发脉冲。
打印开始的时候就是电机转完了的时候,就是脉冲发完的时候,就是高速输出点空闲标志的上升缘。