回复:MM440 为什么P701设为17时必须加使能才能转???

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-15 21:32:24

3楼

quote:以下是引用as峰回路转在2012-06-15 20:46:03的发言:
把P1016、P1017、P1018、P1019都设置成3即可。这四个设置对应的是DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 四个数字端子么???

这是4位二进制方式选择,和哪个端子输入无关,对应哪个端子由参数P1020、P1021、P1022、P1023来决定。