回复:PLC 与变频器内部速度不同时,变频器按照哪个速度运行??

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-16 16:14:56

5楼

呵呵,zcomin说的正确。假如外部的设定点在斜坡函数发生器之前的话。谁的斜坡长,谁起作用。

另外,如果是急停(OFF3)的话,按照装置内部设置的OFF3斜坡下降停车。外部的和给定通道的斜坡不起作用了。OFF3以后,有单独的斜坡时间。

另外。如果是SINAMICS的话,是不是给定通道的斜坡环数发生器输出到速度调解器输入也是可以选择输入的?如果是,那外部的给定信号如果越过斜坡函数发生器,从这里输入的话,那就是外部给定起作用了。但是如果OFF3的话,也还是内部起作用。

不知道楼主的控制器是什么型号的?SINAMICS?
我是你的朋友