发布于 2012-06-16 19:42:11
19楼
K侠,其实,凡是原来的版主成员,包括合坛主、海哥、等等都是可以进来看看的。毕竟我们大家欢迎他(她)们“常回家看看”。只不过他们“不在其位,不谋其政”,只是旁观。
Z侠说得对,我确实很少用它冷的变频电机,因为通常生产线主要运行在中高速(要产量嘛)。因此只用北京电机总厂的Y系列电机。
这种自冷的电机散热就是靠轴端的扇叶,转速1/2(25Hz),散热仅1/4效率。额定电流时间稍长,内置电机过热计算F(i 定子电流)会报警的。电机重量是热容量。国产电机要比西门子电机质量大得多。西门子使用的材料好,磁导率大,体积自然相对可以缩小、价格自然会贵一些。(相对来讲,国产Y系列普通异步机使用变频器驱动反而不容易出现那个绕组击穿问题。)
它冷的电机只对额定电流之上监控。我想:只要输出电流不超过电机额定电流,就不会报警(停机)。这里的I2R中的R,应该指的是测出来的定子阻值R0350。
根据《热力学》的热传导,散热速率仅是温度差ΔT的函数。
这就是说,异步电机要想达到长时间堵转所需转矩,要用更大容量的电机,或者多台同轴串联。
变频器输出电流达到电机额定电流时的电机堵转转矩是电机额定转矩的百分之几十,只能看看K侠的实验结果。我估计应大约40%。(=2.2/6)
对于永磁同步电机它不像异步电机,它不会产生转速差(滑差),只会随负载大小,产生转角差。其励磁电流基本决定了对转子的转矩。这和异步电机完全不同。
另外,这种应用中,因为你已经知道对应M0(无输出转矩)的V0。当然可以保持输出频率为固定值。只需要调整输出电压Vo=F(M)。
伊默:呵呵,原来是输出频率太低了,当然是脉动太大。但要注意,这样使用,即便输出50Hz,你仍然可以感受到存在50Hz的脉动。因为毕竟电机是有极对数的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?