回复:用FB42或FB59控制电动调节阀,要实现阀门开度限幅是如何实现呢

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-16 20:03:50

1楼

在step型PID(FB42)的控制过程中,要实现阀门开度的超调限幅,可以通过软限幅来处理一下。step型电动调节阀一般都会有全开、和全关限位,这个可以作为调节阀的硬限幅(全开、全关终点限幅)。设定不同的开方向、关方向的软限幅,还是比较灵活的,应该能满足楼主要求。发一图给你参考一下,也许对你有用:

佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”