回复:关于独立电压控制在转矩输出的探讨

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-06-16 20:33:32

20楼

首先,我的使用,除了风机的变转矩控制是自冷的以外,只要是恒转矩控制的,我都是用它冷。因为我用的场合调速范围很宽,从低速到4倍额定频率之间,不用它冷根本不行。

第二,我已经做了实验,额定转矩不稳定(1Hz以内的低速下),80%以内的转矩没问题,非常的平滑、稳定(转矩控制)。超过80%以后,转矩开始波动,是发散的那种,越振越大。我估计是哪没调好,没再往下做。也许“输出电压控制器”的参数需要再人为的调整,我用的是默认的参数。

总之,这个功能要用好,还有许多的工作要做呢。但总是看到了他的好的一面,那就是扭矩从M0-Me的调节不管频率大小,都能平滑、连续的调节了(SLVC)。以前是做不到的。首先低频下没戏,其次,最小转矩达不到M0。现在这个都ok了。剩下的工作就是自动限制他的在各个运行频率下输出电压最大值问题了。做到这个,就比西门子给出的SLVC的“控制宏”还要好。嘻嘻

Z版的发言,很受教。确实实验的时候堵转是“堵”不住的,总是有非常慢的爬行转速。好像停不住似的。但是很稳定的那种,没有抖动。我设定的频率给定为0,由外部的电机反拖被控电机做发电运行(加载装置)。看来还是同步电机才能解决“堵转”的问题了。

ok,不管是新版主还是老版主,大家都应经常来此聚一聚,聊一聊,交换些心得,议论些关注的问题。很不错呦!
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

版主驻留

共有2792条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。