回复:我的PID怎么了

likevc

  • 帖子

    568
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-08-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-06-16 23:00:04

7楼

再看看1200的PID,控制的和上面是一个是一个东东。我只不过看看那个好用,结果这个也不工作,真是不可理喻,明明给定值大于反馈值就是不工作。最上面那个是在400CPU下面,我在CFC里做的程序运行正常,换了梯形图就出毛病了,我把FB42输入端的 反馈变量和给定变量互换后就正常了,谁能解释一下什么原因?
温度反馈变量和温度实际值来至热电阻的测量值。

1200的这个无论怎么设也不工作,