回复:急==、、急!西门子:4240报警!!

量子2

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-17 12:17:19

4楼

根据报警帮助提示可以修改参数10050:插补循环时间。10060还有10070
但是这几个参数修改放大后机床出现一大堆报警,系统不让修改!
还有每次报警时基本上都是在换刀过程中发生,此时观察 诊断-服务显示-系统资源此时NCU负载非常大,而且当前的NCU插补时间也很大。
如果是硬件问题那估计就是板子的问题了!!
参数没有改动,恢复NC-PLC数据后问题依然出现。
有一次报警时NCU负载达到了93%!!