系统均正常,无报警,便移动轴时出现无轴使能,最后发现,在系统启动前一定要使急停信号为0,并且在SV的RDY灯为绿色后才能使急停为1,按复位键,再按使能键后,轴才能移动。SV灯没变绿前解除急停或在开机前急停信号为1时,都会出现没有轴使能。还有一个问题就是,设备运行的中途按下急停,解除急停后也不能消除急停报警,必须关机按上述步骤启动才行,我想这种操作是不正常的,请问一下各位是PLC的原因还是参数的原因