问题已经解决,非常感谢大家,受到大家的提示,认真分析F004与转速,就象kdrjl说的那样,不应该有联系.解决的过程中突然想起前几天刚在主回路旁并了一个4KW的UPS电源供其它外设,该UPS电源的电容无意抬高了三相中一相的电压,在转速调到35M/S时,就如老兵所说的一样,出现供电波动,但是有一相受UPS电容的影响,波动不大,才造成FOO4报警.拆下UPS电源,报警不再出现.再次感谢三位!