发布于 2012-06-17 18:00:16
3楼
“考虑到ET-200M上的位信号很多,怕出现现场短路等异常而导致的ET-200M死机影响ET-200M的通讯。”
——这句话咋理解?I/O信号短路怎么会引起ET-200M死机?PLC不存在死机一说,即使程序有死循环,PLC也有看门狗保护。DP总线上的任何一个从站出现问题都不会影响其它节点通讯的。
CPU314C本身有一个两端口交换机和一个DP口,你ET-200M选择是什么通讯口的接口模块?其实ET-200M你走DP或PROFINET都无所谓。
与时俱进