回复:针对反复调用的子程序,那些命令不能用

niu_niu

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-18 11:38:07

41楼

西门子300中不要想在里面用边沿指令,重复调用子程序,但是边沿保存位仍然是一个,当然结果会有问题。解决的办法是用FB做程序,背景块里面的位做边沿位,这样就可以完全分开了。西门子200中, 用RS指令的时候,变量要用In_out类型,而不能用OUT类型,不然结果也会按照第一次调用的结果来。