回复:请教:PLC跳停什么原因?有什么好点的办法解决吗?

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-18 16:22:25

11楼

楼主的问题我也遇到过,一直也没找到很好的解决办法。

网络架构是315-2dp做主站,挂一个200从站,还有一个上位机,通过cp5611卡接入dp网络。

300plc装在一个旋转部件上,经常出现的问题是dp网络通讯闪断,停机是一切正常,一旦开机设备开始旋转,300就经常闪红,dp网络瞬时中断,故障区都是io地址错误,现在也没有什么好办法可以解决。

跳停也遇到过几次,故障代码印象中和楼主也类似。

楼主的故障是因为plc振动,我们这基本时时刻刻都是在旋转振动中,估计故障原因很可能都是一致的。