楼主你的PID很正常,问题出在你的理解。
楼主给出的增益是4,说明是个PID调节是正动作。设定值大于实际值,于是正动作QLMUP输出1,是楼主自己把正动作错接了“停止加热”,却觉得是PID有问题。把给定值和实际值反向的做法是不对的。
解决办法:把增益改为-4,或者把输出点反一下。

另外从7楼的图上看,feedback应该是指执行器的开度反馈,实际温度PV应该连Input。