求助:FM355-2S测量K型热电偶温度偏差较大。

已锁定

狮鹫之心

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-07-15

普通 普通 如何晋级?

求助:FM355-2S测量K型热电偶温度偏差较大。

3525

7

2012-06-18 18:16:18

诸位大侠:紧急求助!!
我在一个项目中,对核心温控系统采用FM355-2S模块,接入4路K分度号热电偶,内部补偿模式,在室温情况下,CPU刚上电重启后,在变量表里对这4路测温点进行监视,温度正常,然后就慢慢漂移,大约在半小时后稳定,其中第1路比室温高2.5度左右,第2路比室温高3.1度左右,第3路比室温高6度左右,第4路比室温高6.9度左右。其中室温采用PT100(*精度,配合FLUKE专用热电阻校准仪表)进行测量作为基准温度,该温度在±0.1度内波动。可以确定4支热电偶自身没有问题。
后采用沙浴(温度标定装置)分别在100度/200度/300度/400度/450度对其进行标定,发现上述4路温度和标准温度(来自PT100)之间的差值波动不大,但有逐步放大的趋势,比如第4路和标准温度之间的差值会从6.9度上升到8.2度。 CPU采用315-2AH14-0AB0,挂有一个ET200M分站。主机架下挂有321-1BL00 1块,FM355-2S 2块,331-7KF02 2块,331-7PF01 1块。该FM355模块挂在第5槽。
之前曾经咨询过技术支持多次,没有解决。采用过外部补偿方式,发现温度普遍偏低且慢慢漂移,也咨询过技术支持,,没有解决;由于有多块模块,更换过模块,无用。
据说在内部补偿模式下,有专用的前连接器能够提高精度,6ES7 392-1AJ20-0AB0,但货期要6~8周,且不知道好不好用,因为温度都能偏8度,明显不是什么测量精度不够的问题。
想采用温度变送器将热电偶信号转换成电流或电压信号,又担心变送器本身精度不高。