楼主:让另外一台逆变器不带载,只让200KW逆变器带载工作,如果不出现F008故障,说明你的200KW逆变器没有问题;如果还有故障,查看一下这台逆变器直流母线欠压限幅在多少V,是否和另外一台设置相同。也有可能加速过快导致的。
如果两台逆变器都带载工作,200KW逆变器出现F008故障,看看是不是两台逆变器的总功率超过了AFE 710KW的容量了,从而将直流母线电压拉低了。也有可能两台逆变器的总功率超过了给AFE供电的隔离变压器的容量,从而将进线电压拉低,导致直流母线欠压F008故障。