回复:求助:FM355-2S测量K型热电偶温度偏差较大。

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-18 21:38:52

1楼

楼主:建议你先不采用内部补偿模式,用FLUKE标准信号发送器,根据k型热电偶的分度表全量程范围多送几组毫伏信号到模块的测量通道,看一下程序里面显示的温度是否和分度表里面对应的温度吻合。如果模块转换的精度符合模块的技术指标,那么说明模块没有问题,是热电偶本身的问题。
当然,楼主你的温度标定装置产生的温度是标准的,可热电偶未必标准哦。你需要有热电偶产生热电势是否标准的心理准备。因为K型热电偶制造成理想状态的标准热电偶难度是比较大的。用商业热电偶测量温度存在测量误差是难免的。
K型热电偶在它的温度测量区间线性是比较好的,如果你要得到精确的测量温度,那么把热电偶放到你的温度标定装置里面,算出它的测量误差,在程序里面做相应的软补偿,可以达到较高的精度。