所以我说K侠理解有误呢。
我说的是给定频率是很大的,不是2-3Hz。例如我给到90%(45Hz)输出。但是电压初始是从0.1%(1伏)开始上调。
这么小的初始电压转子是转不起来的,45Hz输出时,电机转子空载要想转起来,至少要1.1%(11伏)!因为感抗在起作用!要达到我要的转矩(也是堵转,刚刚能转动。)电压要5.8%(58伏)才能带动起来。
出现脉动的原因是:电机是有极对数的。旋转的磁场是有NS极性的,转子不转也是有极性的。你还用的是两极电机(尽管转子是螺旋的,也没有螺旋一圈)。要想达到像直流那样没有脉动,极对数得像整流子那样多。