汇报下情况:
重新组态,程序也重新写了下,下载运行,强制上升沿,脸都碓到CP341上了才发现,还真是闪了一下,然后就开始考虑为什么我的FB8不提示我完成了发送或者是报错,研究无果后给西门子热线打电话,人家跟我说,FB的状态字只在一个扫描周期里保持……我去,我说我看不到呢,又重新编了些重新来保存故障位和状态值。
结果是,每次发送,报Erro错误,状态字为0830,手册提示是slave无应答……

ABB的REM615 着实没啥可以设置的,站号,速率,无校验,都一样啊,跟ABB的人也确认过,我在REM615的WebHMI上可以看到每次通讯,它是可以接收到字符的,暂时也同时报帧错误,没有给PLC返回任何信息,所以今天计划再给ABB电话,问问他们。