回复:扩展模块故障求救!!!急!!!谢谢!!

hezk

  • 帖子

    371
  • 精华

    2
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-19 09:05:21

5楼

quote:以下是引用yanxiao在2012-06-16 22:18:40的发言:
“后面的其他的模块全部正常,全部功能能用。”
这一句是不是多余:“ 如果只是CPU单独挂模拟量模块,一切正常!”

模块是否有问题,先用microwin在线看看。


不像是模块故障,他更换过新模块问题仍然存在。

问题在外部接线的可能性更大。

设备以前工作正常,说明程序逻辑、外部线路设计不会有问题的。

检查下给模块供电的24v电压正常不,输入输出点可以脱开模块,然后一部分一部分接入模块,看有可能是哪部分外线会导致这种现象。