回复:求助:FM355-2S测量K型热电偶温度偏差较大。

狮鹫之心

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-07-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-19 13:29:48

2楼

首先对您的回复表示感谢!
由于手头没有热电偶信号发生器,所以没法直接采用mV信号来对FM355-2S模块进行标定。但是,我可以确定所使用三支热电偶是没有问题的,理由如下:
1.这三支热电偶都是Omega公司的I级精度热电偶;
2. 在标定装置中,同等温度下,将这三支热电偶分别接入其它温控仪中,显示温度正常。之前曾经采用100度的开水(电炉加热的烧杯)对热电偶进行过测试,都在99.6度。
3.用于测试的三支热电偶都带有Omega快插接头,在同等温度下,将三支热电偶互相更换,FM355-2S模块上显示的温度相同。
4.关键是温度偏差大且有温度梯度,并且随着测量温度的升高逐步放大。这不应该是测量误差,而是错误!!!更可气的是,采用内部补偿,温度偏高,而采用外部补偿方式(补偿用的PT100放在模块旁边,因为热电偶的冷端就是模块的前连接器接线端)时,温度偏低。在100度沸水中都最高偏差8度左右。