某日,热线上。。。

客户:工程师你好,我有一个困扰我的问题想咨询一下。
热线:您好!请详细说一下具体什么问题?
客户:我的MM440变频器应用在提升设备上,目前设备运行都正常。只是有个现象我一直不明白是怎么回事?当给定变频器启动命令后,此时电机抱闸还没有打开,变频器面板上会显示负得频率输出?而后变频器正常运行输出。我想知道为什么变频器启动的时候会有负得频率输出?
热线:请问你使用的控制方式是什么?
客户:SLVC-无传感器的矢量控制。
热线:您尝试一下修改参数P1750=1
客户:好的,稍等一下
。。。
客户:现在没有了;为什么啊?
热线:是这样的,SLVC控制方式下,低速模型不准确会导致观测到的实际频率值波动过大,出现负的频率值也是有可能的;刚才修改P1750=1就是起用低速开环控制。
客户:知道了,谢谢啊!


使用无传感器的矢量控制时,由于低速下的观测器模型不准确,低速控制特性变差;可以通过参数P1750和P1755来设置SLVC方式下的低速特性。