FM355-2s我这次买了11块,就是为了能够精确控温,要不然就直接用331-7PF11配合FB58了。可是它的测量偏差居然是331-7KF02的4倍,我都不好意思拿它去和331-7PF11比!
模块更换过,前连接器更换过,怀疑现场有干扰,我拿到办公室去测试!怀疑其它模块或者程序有影响,我只挂一块FM355-2S并且不加任何程序,还是那样!!!
申请保修吧,结果模块的序列号一报,都是保外了!买的时候吧要货比较急,许多一级代理商也没有这么多备货。只好找了一个比较熟悉的小代理商,他们想办法调货给凑了11块。结果现在想申请现场服务吧,他们还没啥西门子内部关系!!!只有仰仗各位大侠给支个招了。
我现在就一祥林嫂!