今天有时间做了一个小实验,特贴出来和大家讨论一下!硬件S7-314C CPU一块,在软件里组态硬件在第四槽里组态为SM331模块,下载!未编写任何程序,CPU运行正常,拔掉SM331模块,CPU未亮红灯未停机!在线诊断CPU未提示任何故障信息!
把SM331换成CP-343-1,下载后正常,拔掉CP模块,CPU未报故障未停机,在线诊断,提示CP模块异常有故障!
最好组态DP网一条,组态IM153机架一个,(实际没有硬件)下载到CPU报故障,在线诊断,CPU停机状态报故障!为什么在主机架里插拔SM模块不会引起CPU停机呢?(背板总线是用的一般的U型,不是有源的,而且未编写任何程序,没调用任何的OB组织块)!