发布于 2012-06-19 22:16:53
1楼
P2000参数是速度给定值或速度实际值的标称量, 即: 100%对应的数值。
通常, 我们按照工艺要求, 把生产线的最大线速度换算成电机轴的转速, 这个转速就是P2000参数中的数值。
如果工艺上没要求, 我们就将电机额定转速定义成P2000, 或2倍的电机额定转速定义成P2000。
发送速度设定值的时候,应该发生什么值呢?--- 标称量的百分比%, 发生4000 Hex (16384 Dec)对应的频率值。比如说P2000=3000rpm, 发送速度设定值50%, 也就是1500rpm。