对于变化较快的量,如果采样间隔大了曲线就不能准确的反映量的变化情况,以前我就碰到过,采样间隔大了,记录的瞬时电流曲线就不是正弦曲线,变成了三角波,就是单位时间里采样点太少。
另外关于P357最好不要动,它涉及系统功能块处理时间间隔,直接影响系统控制响应,就相当于PLC里的周期时间中断,F042是计算时间负载太大,可以先增加其它自由功能块的时隙,解决不了才增加P357,你可以参考使用大全上册功能一章。