quote:以下是引用yamqq在2012-06-19 16:40:31的发言:
quote:以下是引用玄机子在2012-06-19 11:21:53的发言:
S7-300与S7-200采用MPI通讯可以不添加任何硬件实现,利用S7-200自身的通讯口,按PROFIBUS-DP线性拓扑的方式接线。
具体组态与编程参见《S7-200 与 S7-300 之间的通讯》。
链接:http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0148.pdf

谢谢,我就是看了这个文档才产生的这个问题呀!

怎样接线已经由1楼Automann老师回答了呀。用西门子DP头,将开关拨到“ON”。只要是300的CPU,本体都带有一个MPI通讯口,高级点是MPI、DP二者功能兼具,在硬件组态中设定使用哪种通讯方式。