回复:干触点型的开关量接入NAMUR标准模块的实现方法

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-06-20 09:39:04

2楼

NAMUR是‘德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,是P+F提出的,以它为标准制定的。很多安全栅厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。
它的工作原理是这样的,它需要提供一个8v左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2MA到2.1MA电流信号,标定的开关电流典型值为 1.55MA,当电流由低到高或等于1.55MA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低低于1.75ma时,产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近. NAMUR传感器的内阻随着感应目标的远近,而发生变化,相应的电流也随之变化。 这种传感器通常与合适的放大器连接配套使用,由于设计成低压供电、微电流输出,所以可以用在有防爆要求的危险场所。
NAMUR是用于化学工业的标准、计量和标准设计的德语缩写.对应英语为Standardization association for measurement and control in chemical industries.