回复:问一下,EM231 TC 是否需要补偿导线?

zzulbq

  • 帖子

    51
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游士

注册时间:2008-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-20 15:22:53

2楼

需要补偿导线,而且不同分度的热电偶需要不同的补偿导线,请注意!
不使用补偿导线时,热电偶的冷端在热电偶的接线端,但是EM231测量时是按照EM231附件的环境温度作为冷端,有温度差,也就带来了测量误差。
补偿导线的左右就是将热电偶的冷端延长到仪表或检查装置附件,避免冷端温度误差造成的测量误差。
共同学习和成长