回复:300PLC如何和M440通讯通过DP调用SFC14.15进行频率给定

自动小子

  • 帖子

    140
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-20 15:46:29

6楼

quote:以下是引用www123456在2012-06-19 07:58:20的发言:
quote:以下是引用自动小子在2012-06-18 23:20:44的发言:
是走的DP,我的频率也能写到变频器里面了,但是变频器就是起不来!还报一个报警 就是 正转反转同时启动了……

检查一下端子DIN1-6的功能参数P701-706的正、反转设置功能。

恩呢!已经好了!我在编程的时候,同时两个点都得电了!现在用了一个互锁好了!谢谢……