回复:使用SLM发现的怪现象,求解释!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-20 19:56:35

1楼

36KW的SLM智能型整流单元,型号:6SL3130-6TE23-6AA3 该整流单元没有Drive-CliQ端口, 你不可能看到infeed 驱动对象的状态字; 如果是Chassis SLM智能型整流单元,因为有CIM接口模块, CU320-2就能够读取infeed 驱动对象的状态字.

第一个状态字的第0位(ready for switching on),第1位(ready for operation),第2位(operation enabled)还都是零。这是为什么?
--- 如果你指的驱动对象是电机模块, 那么这个是非常奇怪的现象.