应该使用高速计数器的方向变化触发中断,然后在中断内立即输出……

如楼上所说使用调整输入的上升沿触发中断有两个问题:
1、该输入点已经被组态为高速计数器输入,那么它就不能再作为硬件中断的输入点。 如果非有必须,只能将这个点再并联到另一个没有被使用的输入点,另行设置中断。
2、硬件上升沿中断受硬件捕捉影响的,没记错的话,S7-1200可设置的输入点最小滤波时间为0.1ms还是0.2ms? 姑且认为是0.1ms,那么意味着你的输入速度不能过快(10KHZ),否则它会捕捉不到硬件上升沿中断,而使用计数中断,则可达100KHZ,这样会更靠谱些!