回复:S120配置了制动电阻和制动模块,请问用PLC如何控制

violin

  • 帖子

    252
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-20 22:07:23

3楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-06-19 22:14:52的发言:
启动还不启动制动单元和制动电阻,是由母线电压决定的,当你的系统电动状态时,制动单元是不工作的,你想控制他也没用,当你的系统工作在发电状态时,制动单元和制动电阻自动投入工作,比不想让他工作都不行。因为此时如果制动单元不起作用的话,变频器就报故障停车了。原因是直流母线电压过高。

因此,PLC不能去控制制动单元,也控制不了,制动回路的工作否,完全有直流母线的电压高低来控制的。


多谢,明白了。