发布于 2012-06-21 11:28:42
3楼
斑竹好!
我的前级是晶闸管整流电源,给定电压取的是晶闸管的控制信号0.04-3.25V,因为是稳压控制模式,整流输出电压与控制信号呈线性关系,同样,母线上传感器的取样信号也是线性信号0-5V。我的目的是使二者进行比较,在母线电压高于设定电压7.1V时控制斩波器用电阻进行放电,在母线电压低于设定电压7.1V时关断斩波器。
我的思路是先将取样信号放大两倍,输入模拟量比较器一端。再将0.04V-3.25V标定为0-10V。输入模拟量比较器另一端,二者进行比较。
0.04V-3.25V标定为0-10V的做法是,先用模拟量偏差值触发器标定零点(ON=4),输入模拟算数的EN端,在模拟算数中运算325-4,运算值输入模拟量放大器,放大3.11倍。
1楼算错了,40应为4,特此纠正。不知这样设计合不合理。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/