总是有原因,但模块的问题不是首先应该考虑到的。而且你也换过多块,没有解决问题。

从你的描述中可以知道,你的热电偶是没有问题的,那么补偿导线是否有问题?不行可以直接用铜线替代对比一下。还有,FM355的相关设置是否合适,比如滤波时间或者补偿的方式等等,贴一下你的设置,另外系统的接地状况如何?