回复:关于将AIW0处的模拟量值转换为PLC内部工程值时,两者不对应的问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-22 09:32:39

7楼

1 根据传感器的精度范围设置模拟量滤波死区(如果是0.5级的设32足够了)、设置最大采样值(256次采样的平均值更稳定,没必要实时吧?);
2 使用屏蔽线单端接地可以有效的降低干扰;
3 线性转换程序,既然是固定比例了没必要那么麻烦,直接用AIW-6400,跟着转换为浮点数后再乘比例0.001171875就行了,既简单又节省时间。
4 如果想追求更平滑的值,则可以直接先对AIW进行一阶滤波。