回复:请问如何处理从触摸屏修改S7-300的通讯站地址?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-06-22 10:04:37

1楼

嘿嘿,楼主,看了你的名字,感觉有点意思,我就唠叨几句吧:S7-300 PLC的通讯地址只能在S7的硬件组态里面去设置(初始值是出厂默认的),这些地址属于系统数据,像你这种HMI只能访问PLC的全局数据(或者称全局变量,如M、DB、等),所以HMI无法修改300的通讯地址的。触摸屏里面需要有PLC的驱动、相关的通讯协议,这样才能和PLC建立链接。

FC105能把一个模拟量转换成对应的工程量,可以认为是SIEMENS提供的标准函数。提供一实例给你参考一下吧,里面有说明,也许对你有帮助: